Столкнулся с такой проблемой:контроллер КУП-2, при включении ТРК ошибка Е-Р1, контроллер ни на что не реагирует, на ПДУ Весна ТЭЦ 2к горит авария.
Перекоса фаз нет, эл. двигатель проверил, контакты все в норме. Не знаю с чего начать.
Logged
Занин Н
Administrator
Hero Member
Posts: 524
Re: КУП-2
«
Reply #1 on:
November 28, 2011, 08:03:37 AM »
Здравствуйте.
Ваше проблема связана с превышением номинального тока работы электродвигателя (больше 2,4 А). Вероятнее всего для решения возникшей проблемы нужно смотреть перепускной клапан насоса (возможно достаточно будет его преодпустить).
Logged
borisch
Новичок
Posts: 4
Re: КУП-2
«
Reply #2 on:
November 28, 2011, 08:56:40 AM »
Да, контроллер понимает превышение тока, но он не дает напряжение на двигатель.