Так проблема решилась при помощи консультации одного специалиста. Зовут Дмитрий. Вобщем проблемка оказалось в том, что MOXA CP-134U может работать в четыерх проводном режиме и двух проводном для RS485. На ней есть переключатель. На PCI-1602 таких переключателей нет и она по умолчанию работает в 4-х проводном режиме. Пришлось объединить провода. Итак для 1602 распиновка для DB-9 выглядит так:
1 TX- (Data -)
2 TX+ (Data +)
3 RX+ (receive +)
1 RX- (receive -)
Надо объеденить Tx- c Rx -; Tx+ c Rx+. и получтся два провода.
P.S.
На мохе ипользовались на разъеме контакты 5,4.