Author Topic: Yt jndtxftn W<EНе отвечает ЦБУ через PCI-1602  (Read 4905 times)

Offline mos2

  • Новичок
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Не отвечает ЦБУ через PCI-1602

На компе налива стоит плата MOXA CP-134U на 4-ре серийных порта.
На ней перестали отзываться ЦБУ подключенные к 1-му порту.
При переключении на 2-й порт отзыв происходит нормально. (Исп. Универсальный конфигуратор)
Исходя из этого я сделал вывод что 1-й порт вышел из строя.((
Но рано отчаиваться)).
 У нас есть две запасные платы PCI-1602 с двумя серийными портами.
Установил на мать.
Оставил джамперы на PCI-1602, все по умолчанию.
На компе windows7. ОС нашла у себя драйвера и установила.
Подключил ЦБУ. Не отзываются.
На плате Дажампер переключил с 422 на 485.
Все включил не отзывается.
Переключатели flow control с auto перевел в on. Без резельтов. Отзыва нет.
Есть еще два джампера устанвливающие сопротивление в 120 Ом на Tx и RX.
Выставил не помогает.
Драйвера скачал WDM  с сайта изготовителя.
Не отвечают.
Все подключил назад на рабочие порты (2-й порт) MOXA для контроля опрос замечательны.

Вопрос. Подскажите то нужно выставлять на плате перед установкой ее в комп.
В чем может быть неисправность. Вот второй день сражаюсь. С такой глупой проблемой.

Offline mos2

  • Новичок
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
Re: Yt jndtxftn W<EНе отвечает ЦБУ через PCI-1602
« Reply #1 on: July 26, 2011, 04:25:00 PM »
Так проблема решилась при помощи консультации одного специалиста. Зовут Дмитрий. Вобщем проблемка оказалось в том, что MOXA CP-134U может работать в четыерх проводном режиме и двух проводном для RS485. На ней есть переключатель. На PCI-1602 таких переключателей нет и она по умолчанию работает в 4-х проводном режиме. Пришлось объединить провода. Итак для 1602 распиновка для DB-9 выглядит так:
1 TX- (Data -)
2 TX+ (Data +)
3 RX+ (receive +)
1 RX- (receive -)

Надо объеденить Tx- c Rx -; Tx+ c Rx+. и получтся два провода.
 P.S.
На мохе ипользовались на разъеме контакты 5,4.