Автоматизация / Re: КУП-46, КУП-47
« on: August 27, 2012, 09:05:45 AM »
Добрый день!

Такая проблема:
Возникла необходимость сдвинуть запятую в КУП на уже эксплуатируемом УТЭДе (для задания корректной дозы). Изначально в ячейке 81 было значение 10, его поменяли на 00, после чего КУП начал "понимать" дозы корректно (при установке дозы на Весне и т.п.) но при отливе отсчет происходит в десять раз меньше, то есть если мы задаем дозу 1000 л. то УТЭД фактически отпускает 100 л., хотя на счетчике фактической дозы цифра в конце налива стоит 1000 л. А в общем, суммарном счетчике КУПа количество отпущенного топлива оказывается верным, если вычесть значения до отпуска топлива и после.
Разьясните как решить данную проблему.
Версия прошивки КУП-47 (значение ячейки 95) 0B
Пожалуйста, вышлите документацию и инструкцию по программированию КУП-47,46 на почту, раз её невозможно скачать в свободном доступе.