Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - СП Русвьетпет

Pages: [1]
1
Ну я из инструкции понял, что контроллер должен сам понять какой у него датчик установлен и соответствующим образом себя оттарировать. Но у меня такого не произошло.
Просьба прислать инструкцию по программированию
Заранее спасибо.

2
Добрый день.
Есть проблема с оборудованием: КУП-30 з.н. №002 версия программы: 44+ППТ 80/1,6 ДИ-0-5
Проблема заключается в следующем - при наливе ДТ расход отображается некорректно на два порядка. Заправлено было 18,4 м3 которые КУП посчитал как 184 литра.
Я так понимаю, что проблема заключается в коэффицентах пересчета - требуется добавить два порядка.
Как это сделать?

Заранее спасибо.

Инженер КИПиА СП "Русвьетпетро"

Pages: [1]